发布于 2013-01-09 14:04:41
7楼
做转矩控制时,速度给定通道虽然断开,但r1084仍然在起作用。它最终作用在电机上的就是限制了变频器输出到电机的同步旋转磁场的同步转速。
--- 我看到了, 速度限幅值r1084与实际速度r63做差值比较, 速度偏差进入"速度限幅PI调节器". PI调节器输出值, 分别叠加在转矩上限幅通道和转矩下限幅通道。
速度限幅值r1084, 最终作用在电机上的就是限制了变频器输出到电机的同步旋转磁场对应的同步转速, 这一点我实在看不出来啊。怎么理解呀???