quote:以下是引用Robert 211在2013-01-09 13:04:30的发言:
bingxue668 朋友讲得非常正确!

测量DP通讯总线的电阻之前, 把所有DP插头从变频器/ ET200从站/ HMI触摸屏/ RS485中继器 脱开。否则, 数字式万用表无法测量真实阻值。

问题是单独的DP头,为什么有的能测到电阻,有的测不到?我把通讯线全部都拆开了,只剩下一个DP头了呀!