回复:三相漏电保护开关漏电跳闸

shetong

  • 帖子

    560
  • 精华

    5
  • 被关注

    7

论坛等级:侠圣

注册时间:2011-08-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2013-01-09 20:02:43

8楼

quote:以下是引用ichappy在2013-01-09 17:28:54的发言:
检查线路,没有漏电。将PT加热单元投入,有时会跳电,总开关63A(带漏电),负载20A,分开关20A都不跳,怪。

分开关20A带漏电吗?分几路?如果是多路,每个分路都有一定漏电量(10mA), 叠加在一起超过总开关漏电量,总开关就会跳电,选择漏电量为100mA的开关
用实力说话,用实践来证实。