基本上每次出现这种故障都是两台电机在逆变状态的时候,两台电机没有硬连接,P082=0;基本上机械上的干扰很小,另外P160增大后不适合系统的频繁正反转,周期太大的话,就会出现重物在空中往下溜,目前P160已经给到50ms多了,最大时给到过100ms。