发布于 2013-01-09 20:53:37
10楼
速度限幅值r1084, 最终作用在电机上的就是限制了变频器输出到电机的同步旋转磁场对应的同步转速, 这一点我实在看不出来啊。怎么理解呀??? ----------
1 S120的功能图control unit[ 6730 ]中,输出频率roo66被roo56.11(频率限幅激活)限幅,通过control unit来控制电机的同步转速对应的频率。
2 当电机转矩大于负载转矩时,电机加速到接近最大频率对应的同步转速时,虽然此时电机转矩依然大于负载转矩,但因为是异步电机,电机的转速不可能超过同步速度,此时的转矩给定使电机速度保持在一个最大频率下的一个实际速度上。
不论是速度控制或是转矩控制,对电机而言,必须从变频器获得一定的输出频率,这个频率也肯定是可以被限制的,变频器的最高频率不仅仅针对速度给定通道,它是在整个变频器内部与输出频率有关的单元里均起作用。