2004-12-17 13:12:05

我用416的CPU的DP口连接10台mmc430,并且Profibus线都做了接地处理,但在运行时发现变频器之间会互相干扰,表现为一台变频在开关时会令到旁边的其他变频器出现F0070(通讯错误)或其他的通讯失败的警报信号(如A0702).而出现F0070会导致正在运行的变频器跳闸.
请问各位有没有好的解决方法,或是有没有方法令变频器屏蔽掉通讯失败的警告或是错误?