quote:以下是引用403在2013-01-10 09:55:41的发言:
还有,JMP指令有条件跳转时,前面逻辑始终为1才行,一个上升沿脉冲JMP不执行跳转!

确实是JMP指令有条件跳转时,前面逻辑始终为1才行。MW2中的值小于100时且在延时的过程中始终保持其后的指令的输出为1,也就是ADD指令的输出使能始终为1。也就满足跳转的条件。