发布于 2004-12-17 13:33:27
0楼
其实位能负载也没什么主要是它经常频繁的正反转,电机速度反馈的不够精确,另外在F030故障的时候我录了一天波形,结果发现速度偏移的太大了,感觉就是速度开环了,而电流却不是特别大,而单机的时候,我录的曲线发现速度一直相差那么多,大概3%左右好象是,还算可以,因为这个东西对速度上要求不是很严格。而且单机的时候频繁正反转虽然也出现A043,有EMF过高的现象,但是只是一瞬间,对这个系统来说是可以接受的,而双机的时候则报F030,好象是两台电机都在发电,使电网电压降很大?
是否加个UPS需要?