一台CPU414-3DP在程序上载时发生SDB错误

已锁定

8803

  • 帖子

    564
  • 精华

    6
  • 被关注

    8

论坛等级:侠圣

注册时间:2009-05-17

普通 普通 如何晋级?

一台CPU414-3DP在程序上载时发生SDB错误

3289

4

2013-01-10 21:24:07

最近,一台CPU414-3DP在程序上载时发生SDB错误,故障信息如下:
1、(4502:298)创建或解释系统SDB时出错,操作将中止。
2、(4502:632)模块(CP443-1,Advanced)生产系统错误SDB,规则文件出错或找不到规则文件。
将以前的程序备份,重新下载到PLC时,也会发生SDB错误,操作中止,幸亏有一个备份可以下载运行,但是经常会发生在运行中丢失程序的情况(已更换电池)。
怀疑PLC出现问题,准备更换新PLC(416-2DP),但硬件组态编译时会发生SDB错误,将模块全部删除重新组态,一旦插入CP443-5这个模块后,编译就会出错。
将文件利用STEP7重新组织(缓慢),结果同上。
对其他程序进行编译测试,未发生SDB错误。
致电西门子400技术支持,建议新建一个项目进行测试,测试结果也是一旦插入CP443-5这个模块后,编译就会出错。
400技术支持还建议借用同事的电脑进行上述操作,判断是否是软件的问题,测试情况相同。
请大家给支个招!