2013-01-10 21:37:23

今天从网上买了HEXIN型232转485转换器,想用s7-200与电脑主机进行自由口通讯,自己用电烙铁将串口3和8脚对应连接起来,并在485的date+与data-端接入120欧姆电阻,用万用表测试,电缆连接正确。PLC通电后,一下子直接见到电阻冒烟,然后就烧掉了。断电后,拆掉电缆,用万用表测量PLC的port0对应3、8脚之间的电压达到了21.3v,port1对应的3、8脚电压也有18V左右。瞬间明白过来,485通过压差传输,电压大大超过了转换器以及外接电阻所能承受的压差,所以一下子就烧掉了。。
一想不对!一般介绍的RS485通讯协议中的压差只有0.2~6v啊,怎么可能到达20多伏,请求哪位高手帮忙解释一下??幸好买了2个232-485的转换器,可惜的是转换器只能最高承受12v压差,遇到3、8脚压差有20多伏的情况该肿么办呢???继续求助各位的解答。。谢谢了