回复:电机老烧,什么原因?急!急!!急!!!我都崩溃了

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    37132
  • 精华

    455
  • 被关注

    1479

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2013-01-10 23:14:56

59楼

谁说的烧个2-3台就不敢再试了?如果此问题解决不了,用户可不干呀。逼着你也得解决问题呀。不敢?那你逃得掉吗?除非无声无息的“逃跑”。最近我就遇上了这事,外地一台设备,新的变频器三进宫维修,最后两次是炸的,而且是连续的炸。刚修完的,接上线通电即炸。北京西门子维修工厂也够狠,非判转保(就是改收费维修了)。吓得单位没人敢接这活了,谁也不去现场,抱病的抱病,有事的有事。全躲了(不敢出差去)。现场的维修来电话问我,如果这次花钱修好了,装上再炸了怎么办?我说,那也得装上,问题总能查出来的,总要解决的。你搞不好客户不干呀,最后还是有勇者,临危受命的感觉。我就不信邪,“无病不死人”,现场肯定有问题的。结果派去的人有备而去,马到成功。

搞电的,还是那句话:宁可被打死,不能被吓死。不是只靠勇敢,还要讲科学,讲熟知原理和逻辑分析。凡是胆子小的,一般都是没有掌握它的基本原理,似懂非懂,才会产生畏惧心理。