回复:对西门子的S120表示失望

zcomin

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    4317
  • 精华

    152
  • 被关注

    88

论坛等级:至圣

注册时间:2005-12-08

白金 白金 如何晋级?

发布于 2013-01-11 00:54:30

18楼

quote:以下是引用Robert 211在2013-01-09 11:25:17的发言:
屏蔽线要双端接地,但是有很多人认为要接单端,不知道怎么得出来的结论。

----- 估计这些人可能参考着: 仪表的模拟量信号线要单端屏蔽接地
想当然的, 编码器的屏蔽线也要单端接地, 这个想法是错误的。
EMC电磁兼容性准则明确了, 信号电缆的接地方式与流经电缆的电流频率有关, 在1MHZ以下, 采用单点接地方式(如: 现场仪表); 高于1MHZ时, 采用两点或多点接地方式(如: 编码器) 。

所有弱信号都要接双端或多点,如DP电缆是否在频率1MHZ的时候有一个单端屏蔽的切换开关?
232波特率通常低于1MH吧,再有对于正余弦增量的编码器信号,其实是模拟量的,
对于常见的如VGA显示器信号电缆,音频信号电缆,是模拟信号把,拆开看一下接了单端还是双端,改为单端会有什么现象。