发布于 2013-01-11 13:05:04
3楼
刚才到现场,把EM231上的A+、A-通道上的信号线,挪旁边好使的那个模块上,上电后,能检测到信号且正常。这时注意到EM231上除A+、A-(A+、A-此时未接线)之外的其他7路都好使了。然后我把线恢复原状,刚才的EM231 8个通道都好使了。
回头想想,程序未变,只是这次PLC断电时间长些。即把EM231上的A+、A-通道上的信号线,挪旁边好使的那个模块上之前的时间较长些,估计这段时间内EM231恢复了自己的功能。其实昨天晚上也试过重上电,但是断电时间也就1分钟,上电后数据不对。
现在模块自己好用了,我打算再观测一段时间 ,至于好使的原因,我没有做任何改动,只是PLC断电时间长了些。