重新做了测试,分别在CPU315-2 DP、CPU414-2 DP做的:
1、在300CPU的情况下,无论是使用“modify variable”功能、“Activate modify values”功能尝试多次,都无法使M100.1置位。
2、在400CPU的情况下,使用“modify variable”功能尝试多次无法使M100.1置位;
但是,在使用“Activate modify values”功能时,可以轻易置位M100.1,“Activate modify values”具有PG中断功能吗?