回复:P340,Automatic calculation, control parameters

Robert 211

  • 帖子

    1010
  • 精华

    41
  • 被关注

    16

论坛等级:侠圣

注册时间:2011-11-03

普通 普通 如何晋级?

发布于 2013-01-11 15:25:30

2楼

P340参数自动计算控制参数,自动计算完成后为1( Complete calculation),遇到的问题是始终为1(No calculation),无法变为1,应该如何设置才能使其自动计算?

----- 电机驱动进行"configure DDS"时候, 只要输入电机的主要数据就可以, 电机辅助数据(available optional data) 选项不用勾选, 电机等效电路数据(available equivalent circuit diagram data) 选项也不用勾选.
然后参数P340=1 ( Complete calculation)自动计算控制参数,计算完成后自动恢复为0.