quote:以下是引用403在2013-01-11 14:13:23的发言:
重新做了测试,分别在CPU315-2 DP、CPU414-2 DP做的:
1、在300CPU的情况下,无论是使用“modify variable”功能、“Activate modify values”功能尝试多次,都无法使M100.1置位。
2、在400CPU的情况下,使用“modify variable”功能尝试多次无法使M100.1置位;
但是,在使用“Activate modify values”功能时,可以轻易置位M100.1,“Activate modify values”具有PG中断功能吗?

好,我们先讨论第一个问题。modify variable和Activate modify values的区别。手册中明确给予说明,前者在程序的循环开始执行,而后者是立即执行。我们可以使用“Ctrl+1/0”来实现快速立刻的数据变化。无论该变量是否是整形还是Bit。
大家现在是否有些糊涂了,为什么400在使用Activate modify values立刻修改变量后,M100.1为1呢?给大家一个提示,这与中断无关。至于通信相关,在结合300看看。大家发表一下自己的看法。是否需要我们约定一个时间,倒时互动一下?
来自西门子技术支持!