发布于 2013-01-12 12:09:26
18楼
1、电机优化P115=1/2/3/4/5,全部通过,没有任何报警,在做P115=4/5这两步时,可以感觉到电机明显的抖动,用万用表测量电机UVW三相电压,有跳动,电压一跳动电机就抖动下。 看了优化后的参数P235=0.7,P236=0.7,P240=135。这个值也太低了些。
2、已经在TRACE中看了KK0091和KK0069, KK0091和KK0075的曲线图,(我是用PUM面板给定速度的)。两条曲线相差很大。图片怎么放上来?“速度给定”这个值是哪个连接器名?
3、编码器是1024;
4、角度传感器是变频器的速度给定量。原系统肯定很稳定的。