回复:M440变频器带离心泵,控制方式P1300[0]=2,平方曲线的V/F控制,对否

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    37034
  • 精华

    455
  • 被关注

    1475

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2013-01-12 22:03:01

2楼

最关键的是,《快速调试》是否做过了?如果没做,那出现控制波动完全有可能。

第一步,工厂化复位操作:P0010=30;P0970=1;将变频器工厂化设置复位;
第二步,启动快速调试:P0010=1;按照流程输入参数。电机铭牌数据就输入电机数据;P1300=2;P3900=3;P1910=1;然后合闸启动变频器。待完成以后,再试试,不会出现波动了。当然前提条件是电机的接线正确,电机完好,EMC符合规则安装布线等等。