若我宣告a为in (L0.0),b为out(L0.1)
在SBR_0编辑如下:
LD #a
EU
S #b
在主程序编辑如下:
LD SM0.0
= L60.0
LD I0.0
= L63.7
LD L60.0
CALL SBR_0, L63.7 ,M0.0
当我I0.0 ON,M0.0则会ON。当我I0.0 OFF时,在Chart Status也无法复归M0.0。是因为SBR_0的L0.0一直传给M0.0,所以才无法复归。
可是若我b宣告为IN/OUT时。M0.0的上一次的状态会先传给L0.0, L0.0再传给M0.0。
所以当M0.0ON,我在Chart Status复归就可将M0.0 OFF。
请问这样想法是对的吗??