回复:S7-200 PID 温度控制在0.1度可以吗

Zaxife

  • 帖子

    2450
  • 精华

    31
  • 被关注

    78

论坛等级:至圣

注册时间:2008-07-24

普通 普通 如何晋级?

发布于 2013-01-13 21:15:34

2楼

quote:以下是引用凌飞翼在2013-01-08 23:09:00的发言:
用0.1℃分辨率的RTD模块,不能做到控温在0.1℃,因为偏差要求,和分辨率相等了。
我用0.01摄氏度的测量系统,实现了0.1℃以内的精确控温,目标值50℃时控制偏差见历史数据截图:






哇,0.1度的控制精度,设备工艺要求应该很高。