回复:呵呵,今天玩SMART的高计悲催了

芳季

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    15776
  • 精华

    102
  • 被关注

    984

论坛等级:至圣

注册时间:2007-08-03

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2013-01-14 22:10:02

1楼

是不是有人会怀疑我选0.2μs的时候选错了。以为是最上面是最大值,最下面是最小值?
不会,我没有选错。是0.2μs。
有新情况了。
发完贴之后向400打了个电话。他们说smart跟以前的200不同。使用高计要在系统块里设置滤波时间。建议我调整到0.2μs,然后下载系统块(大家知道这两样我都做过了)。他们测试过,说不会这样的。计数可靠。
挂电话之后我又自己再试。因为我在实验环境试验。旁边的输入点都接了其他输入信号。我把所有的其他东西都拆掉,仅剩下编码器。然后再检查一下程序……屏保了!(用过的人知道了,打完电话(5分钟多)之后会怎样……)我不得不重新启动编程软件。由于程序是试验程序,没有保存。我比划几下再写上新的,检查无误,下载。运行。
更悲催的事发生了。
马上行了!!!!!!
(没有眼花吧!)我努力用手把编码器转到最快。真的行了。
到底哪里出事了?我已经把事情完完本本叙述了。