现场160KW的风机做节能改造,之前使用的是软启动,现在想改变频,但是又想保留原先的软启动柜,在变频故障的时候可以用原先的软启动。
由于是改造项目,原先的软启动柜旁边已经没有空间放变频柜了,变频柜放在距离软启动柜30米的样子。现在想尽可能的节省成本,只想在变频器下口装一隔离刀闸,然后刀闸下口的线接到软启动的下口。变频运行的时候合上刀闸,软起运行的时候断开刀闸。
现在的疑问是,变频运行的时候,变频器的输出给了软启动的下口,不知道这样会不会对软启动造成损坏?个人觉得应该不会造成损坏,因为软启动切旁路的时候,工频电源也是接到了软启动的下口。