回复:NI OPC Servers与S7300的通讯问题

menglin459

  • 帖子

    3
  • 精华

    0
  • 被关注

    2

论坛等级:新手

注册时间:2009-04-26

普通 普通 如何晋级?

发布于 2013-01-16 00:03:07

1楼

在WINDOWS 任务栏上的站组态编辑器中是否少组态了"IE General",需要修改网络属性IP地址和子网掩码。再就是打开“SIMATIC->SIMATIC NET->Configuration console”弹出的窗口查看“Modules->本机网卡—>General”普通网卡是否已从默认的PG模式切换到“configiguration mode”,同时选中左侧窗口中的"Access Points",双击右边窗口中的“S7ONLINE”,选中出现的“S7ONline properties”对话框中的"PC INTERNAL"点击OK 按钮即可
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54768条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。