发布于 2013-01-16 13:59:06
1楼
MM440有两个模拟量输入。它的A/D本身是电压输入;但IO板上有个DIP开关,可以在输入并联个500欧姆电阻。转化成0-20MA的输入模式。
你要做的就是:
1、设定DIP开关(看清是要用哪个输入)。
2、设定P0756 输入类型(是电压、电流、是否需要监控等等)。
3、(不精确的方法)P0757.0=4mA,P0759.0=20mA,P0761.0=4mA(死区宽度)。
注:如果设定模拟量2;就是 P0757.1((以此类推)
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?