7KF02 AI模块 量程全部为最大值

已锁定

wanpl2006

  • 帖子

    2
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:新手

注册时间:2013-01-16

普通 普通 如何晋级?

7KF02 AI模块 量程全部为最大值

6171

11

2013-01-16 16:11:33

我们厂里1年前换了自控系统,增加了一个7kf02模块,用了一年多一直正常。最近增加防雷信号隔离器后,送电后,正常工作了不到3秒种,第一个通道就显示最大值了,1天后所有通道都显示为最大值。起初认为是7kf02模块坏了,采购一块新的换上之后,跟旧模块一样,模块通电后正常采集3分钟后通道1就为最大值了先故障没用一天就全坏了。请问各位大侠,这是什么情况?甩开西门子液位计(就是通道1)的+(正)极,只能有一个通道能正常显示数据,其他通道采集为0,连上通道1正极,所有通道为最大值。拔掉模块人机界面也是显示最大值。7kf02第一个通道接的是,两线制西门子液位计。接线采用的是两线制串电源改四线制。模块量程卡全部为(C)。测量西门子液位计输出(11.4ma)正常,电压正常,是不是仪表内部有短路的呢?接线应该是没问题的,因为之前都用了1年多。各位大侠救命啊,不能一天坏一个呀,头疼。
7KF02 AI模块 量程全部为最大值 已锁定
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54710条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。