quote:以下是引用wudianz2在2004-08-20 08:44:02的发言:
如果各位有时间,说说 用OPN打开两个数据块的数据如何调用
L DIW 0
T DBW 0
如何指向打开的数据块? OPN打开的数据块如何关闭.
谢谢各位了!




不能用指针对两个不同的数据块进行直接操作,
每次只能操作一个数据块,
可以用M区进行过度。