发布于 2013-01-17 03:22:35
11楼
我晕,一个简单的回零,你就要出钱维修,好大气的公司啊!
建议你试一试以下方法:
1、如果是增量的编码器建议你先检查回零开关,看看回零信号是否正常。
2、找一本简明调试手册,没有的话去西门子下载中心下载一本,找到回参考点那个章节,主要参数在34000以后到34090之间。
3、若是绝对值的参照第二条相关章节也有对绝对值编码器的调整
4、如果你不知道是否是绝对值的可以看一下相应的轴参数的MD30240里面是几1代表是增量的,4代表是绝对值的,然后参照2、3来调试。
就是隔得有点远,要不真的要去挣你这比外快,:-)祝你好运 。
喘气和活着是两回事