发布于 2013-01-17 08:21:47
9楼
一、S7-300系列PLC的CPU有相应的最大通讯连接数量(Job)。查看自己S7项目的CPU的通讯连接数量(Job)方法如下:
1、首先,打开项目的硬件组态工具(HW Config)里;
2、然后,用鼠标双击CPU组态所在的插槽(Slot);
3、其次,在弹出的CPU属性(Properties)视窗里,选择“Communication”标签;
4、在“Connection Resources Reserved for”提示字符下面,可看见当前的CPU有PG Communication、OP Communication、S7 Basic Communication,这几项通讯连接设置。最大通讯连接数值不能更改。
二、CPU的以上几种通讯连接简介如下:
1.PG Communication——指在线(Online)的S7连接。凡是网络中安装了STEP 7(即ES站)或WinCC(即OS站)的PC电脑,只要有1个S7在线(Online)连接监控着CPU,就会被占用一个PG连接数(通常:Max=32)。
2.OP Communication—— 指SIEMENS或其它公司的触摸屏产品(例如:MP277)。每个触摸屏在线(Online)连接着CPU,就会被占用一个OP连接数。另外,WinCC用内置的驱动连接CPU时,很会也占用一个OP连接数。
3.S7 Communication—— HMI 软件(例如:WinCC)与CPU的连接通常都是用S7协议,因此会占用S7连接数。另外,SimaticNet和第三方的OPC Server也要占用S7连接数。
三、S7-300系列PLC的CPU通讯的连接数值(即PG+OP+S7最大通讯连接数值)是有限制的(通常:Max=32),不能更改。但用户可按自己项目实际的通讯连接情况,合理更改PG、OP、S7这3个数值,以满足项目需求。
anvna