回复:急!840D光栅尺屏蔽步骤?

大杰

  • 帖子

    3793
  • 精华

    6
  • 被关注

    128

论坛等级:至圣

注册时间:2006-03-04

普通 普通 如何晋级?

发布于 2013-01-17 10:49:00

1楼

修改PLC程序:
db3*.dbx1.5置1, 使用第一测量系统,就是编码器;
db3*.dbx1.6置1,使用第二测量系统,就是光栅尺;
若两个都置1,第一测量系统有效;
修改机床参数:
MD30200=1,用一个测量系统,也就是半闭环,MD30200=2,使用二个测量系统,也就是全闭环;
最好参照机床说明书或咨询机床厂家。
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SINUMERIK

共有25600条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。