回复:变频器在中性点不接地系统(IT)中应用时有哪些注意事项?

Robert 211

  • 帖子

    1010
  • 精华

    41
  • 被关注

    16

论坛等级:侠圣

注册时间:2011-11-03

普通 普通 如何晋级?

发布于 2013-01-17 16:34:41

5楼

如果到电机的电缆有一相接地,变频器是否会报接地故障?

----- 变频器不会报接地故障, 因为电网中性点不接地, 不能构成回路.

在变频器输出侧加绝缘检测仪有型号吗?

----- 我们项目上, 都采用 BENDER公司 绝缘检测仪 型号: IRDH275
在百度上可以搜索到 BENDER公司.