发布于 2004-12-18 11:09:37
0楼
Siemens软件冗余系统的软件、硬件包括:
1套STEP7编程软件(V5.x)加软冗余软件包(V1.x);
2套PLC控制器及I/O模块,可以是S7-300或S7-400系统;
3条通讯链路,主系统与从站通讯链路(PROFIBUS 1)、备用系统与从站通讯链路(PROFIBUS 2)、主系统与备用系统的数据同步通讯链路(MPI 或 PROFIBUS 或 Ethernet);
若干个ET200M从站,每个从站包括2个IM153-2接口模块和若干个I/O模块;