回复:应用探讨——如何最大化利用 PLC CPU 资源

凡烨

  • 帖子

    119
  • 精华

    1
  • 被关注

    1

论坛等级:游侠

注册时间:2009-05-12

普通 普通 如何晋级?

发布于 2013-01-17 21:39:54

40楼

quote:以下是引用黄河远上在2013-01-16 22:26:01的发言:
关于通讯负载20% ,以前还真没有注意过。在实际应用中偶尔会更改下扫描周期的监视时间。
看了下帮助文档。CPU通讯负载20%,应该是起 增大CPU的扫描周期。 “使用参数"因通信引起的周期负载",可以控制通信过程的持续时间,该时间通常会使扫描周期延长,从而不会超出指定的长度。”

即使,只有您一人,我也会继续我的作业。感谢支持,我想最终你会受益匪浅!
其实这个参数非常重要,除了程序,就它一个在主要的影响CPU的循环。其实,我们也可以想想我们做过S7通信,TCP通信,这个话题也是我以前也谈过。但是当我们使用这些通信时,它是否会对CPU的周期产生影响,或产生多大的影响?或者我说一个例子,如果没有通信,设置该参数为50%,那么CPU的周期会是什么样子?
其实,这个话题不是考虑极端情况,而是大家常常用到,而且不知所以的地方,掌握它对于CPU,CP的选型,编程,诊断,都是非常有帮助的。说到选型,大家常做项目,常选型,不过大家是否知道根据IO点数的选型仅仅是基本标准,满足基本功能。高级功能的选型,就在这里。了解它,你会喜欢它,因为我们热爱技术!
来自西门子技术支持!