建议您确认温度传感器在冷库内地安装位置是否合理。然后再在线监视、检查程序,可以方便的看到引起B43,因异常而无输出的原因。请先重点确认:
1、AI1返回信号是否异常波动;
2、B43的标定。标定时 传感器类型您选择的不是PT100,是0~10V。PT100变送器的输出的0~10V信号是否受到干扰。
3、B43的ON、OFF所引用值是否不合理。(ON值应大于OFF值)等等。温差是否设置太小。小于了AI1信号的干扰波动范围。