F07801 驱动:电机过电流
原因: 超过了电机允许的限电流。
- 有效电流限值设置太小。
- 电流控制器调节不正确。
- 停转力矩修正因数太大,使电机制动。
- V/f 运行:引导启动斜坡设置太小或负载太大。
- V/f 运行:电机电缆短路或接地。
- V/f 运行:电机电流与电机模块的电流不匹配。
处理: - 检查电流限值(p0640)。
- 矢量控制:检查电流控制器(p1715, p1717)。
- V/f 控制:检查限流控制器(p1340 ... p1346)。
- 加大引导启动斜坡(p1120) 或者减小负载。
- 检查电机和电机电缆的短路和接地。
- 检查电机模块和电机的组合。
你应该先按照上面查找一下问题,如果只不让他报警,调大倍数、屏蔽都可以,但容易损坏装置。既然隔一段装置就报,说明是那里存在问题,比如负载突然性升高,电缆震动有时对地,减速过程中容易报等。