回复:S120控制的偏导辊,因机械换辊,新辊重量增加,需要重新调试120吗?

李文华

  • 帖子

    1070
  • 精华

    31
  • 被关注

    48

论坛等级:奇侠

注册时间:2003-12-09

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2013-01-19 08:26:09

11楼

刚开始我用原来的PI参数,辊转动的时候有很大的异响,保持reset time不变,调大P,声音更响,后面调小到5.0,声音没有了,都是阶跃效果不这么好,contorl panel用100转的速度给定,会冲到150,波动比较久才到给定的100,后面调整到2200ms,基本可以。
------P值调到5后声音没有了,再将它往上调,看效果;后面调整到2200ms,基本可以了,它的实际效果是怎样的?