回复:NI OPC Servers与S7300的通讯问题

welfare1987

  • 帖子

    763
  • 精华

    3
  • 被关注

    25

论坛等级:奇侠

注册时间:2008-08-26

普通 普通 如何晋级?

发布于 2013-01-19 12:13:30

2楼

quote:以下是引用menglin459在2013-01-16 00:03:07的发言:
在WINDOWS 任务栏上的站组态编辑器中是否少组态了"IE General",需要修改网络属性IP地址和子网掩码。再就是打开“SIMATIC->SIMATIC NET->Configuration console”弹出的窗口查看“Modules->本机网卡—>General”普通网卡是否已从默认的PG模式切换到“configiguration mode”,同时选中左侧窗口中的"Access Points",双击右边窗口中的“S7ONLINE”,选中出现的“S7ONline properties”对话框中的"PC INTERNAL"点击OK 按钮即可

谢谢,这个是通过OPC.SimaticNET和Labview通讯,我做出来了,如果用NI OPC Servers,还有西门子的Station Configuration 配置吗?