PLC200计时问题

已锁定

shmilyly1985

  • 帖子

    35
  • 精华

    0
  • 被关注

    4

论坛等级:游侠

注册时间:2012-09-20

普通 普通 如何晋级?

PLC200计时问题

1730

4

2013-01-19 15:53:05

拟解决问题:(CPU226+EM231)
校零开关I0.0——控制输出Q0.0,第一路模拟量输入通道一直采集信号AIW0
要求:校零开,输入信号保持校零开之前不变;
校零结束1分钟之后,采集实时输入。
解决方法:采用BGN_ITIME和CAL_ITIME来计时,得到校零需要时间VD24,用round来取整得到VD28,用VW54来作为延时定时器的输入(后两位放置的是整数?不知道理解对不对?),再延时60s来控制采集信号。

存在问题:因手头没有CPU226,遂直接在编程软件导出awl文件,用模拟软件进行仿真,但下载到模拟软件后,一点运行按钮,就会跳出窗口“An un-recognized instruction exists in the program, that is not implemented in this version”。

请教大家,这个问题是模拟软件缺少类似的模块,还是我这样处理不正确?不知道大家还有没有其他解决的建议?谢谢!