回复:CP-243的LED指示灯SF闪亮,无法进行以太网通讯,该怎么解决?

felix779

  • 帖子

    157
  • 精华

    1
  • 被关注

    2

论坛等级:游侠

注册时间:2011-09-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2013-01-19 20:16:01

1楼

IP参数很重要,保证电脑和CP243的网管地址是一致的,其他按照向导应该就没有问题了。我刚上个星期完成了CP243模块的配置