回复:200(SMART)MODBUS读写的最小化程序

Zaxife

  • 帖子

    2450
  • 精华

    31
  • 被关注

    78

论坛等级:至圣

注册时间:2008-07-24

普通 普通 如何晋级?

发布于 2013-01-19 21:20:01

4楼

一般都是修改完成参数后再确认才一起写入参数的。你这样简简单单做的话有机会会导致发送完毕还没接收完成就把参数写进去了然后收不到数据。建议把MSG的错误输出也用来触发下一条数据发送。
在那些会修改通讯参数的应用建议多加一个定时器来做超时触发MSG模块(判断常闭的M0.2连续闭合/断开时间超过1秒钟),起到通讯跑飞M0.2无法继续触发MSG而造成通讯永久中断的问题。