S7 200脉冲库文件应用又遇到难题,求救大侠

已锁定

fangweijie

  • 帖子

    1
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:新手

注册时间:2011-09-21

普通 普通 如何晋级?

S7 200脉冲库文件应用又遇到难题,求救大侠

1016

1

2013-01-20 10:51:46

工作状态:
1.使用Q0_0_MoveVelocity下降到指定高度,停止正常。Error(地址:VB184)输出正常
2.间断触发Q0_0_MoveRelative,脉冲量上升,到位正常。Done(地址:V169.1)间断输出正常(0101..).

问题:VB184状态跟随V169.1的状态同步变化。在Q0_0_MoveRelative完成全部工作,上升到一定高度后,V169.1为1。VB184输出也同步为1!导致再次触发Q0_0_MoveVelocity程序无效。求解!