G150也就是: 采用G130功率单元, 在西门子工厂加装进线断路器, 进线电抗器, CU320-2和其它选件, 做成单传动柜机。但是, G150柜机是可以把两个BLM整流装置进行并联, 也可以把最多三个电机模块进行并联。因此, G150柜机能够拖*率非常大的单绕组或双绕组电机! 注意: GG150柜机仅仅能带一个驱动对象(DO)!
很可惜, G130没法做到整流装置并联, 也没法做到电机模块并联。