回复:PLC硬件组态CU320时报BUS故障怎么办?

梦天空

  • 帖子

    1274
  • 精华

    68
  • 被关注

    86

论坛等级:至圣

注册时间:2008-12-28

普通 普通 如何晋级?

发布于 2013-01-20 13:47:34

1楼

既然删除CU320后硬件组态可以编译下载,CPU不报错,CU320的版本没错,网线没问题,DP线没问题,换一个CU320也是同样的问题。说明你的问题就在组态的这台变频器上。
下载时报BUS故障,说明PLC和CU320连接不上。
你需要查看硬件组态中的变频器地址和实际变频器的是否一样(我想基本上是不一样),然后在变频器上修改地址(注:打开CU320上的BOP操作面板,后面就是设置BUS地址的拨码开关,如果不会设置,你也可以把开关都拨到0或1,然后直接设置P918参数,设成和硬件组态中的地址一样)。