quote:以下是引用Zane在2013-01-19 23:52:27的发言:
单台设备,可通过HMI来同步PLC时钟。
组网PLC,可指定一台PLC为网络的时钟服务器,与其他PLC进行周期地时钟同步,而这台主PLC亦可以通过上层网络与担当时钟服务器的某一台上位机PC进行周期地时钟同步。
一般来说,以太网是比较方便的,采用NTP协议,但有的CPU的PN接口 STEP 7 V5下不支持时区设置,所以尽量采用CP模板比较好

受教了,意思就是找一个外部的标准时钟来同步整个系统的时钟。