quote:以下是引用李文华在2013-01-19 16:02:09的发言:
由于变压器低压侧中性点直接接地,因此在380V/220V系统中,存在工作零线N和保护零线PE之分,N线是工作电路的一部分,其中流有电流,它在柜体中与金属柜体绝缘,触及它是有一定风险的;PE线专门和设备外壳联接, 保护人员安全,这种接法叫保护接零。设备正常时是没有电流流过的;
在目前提倡使用的三相五线制低压电网中,N线和PE线完全分开,故N线可以接开关,但PE线严禁接开关;在三相四线制电网中,N线和PE线是合在一起的,即PEN线,对这种电网,如PEN要接开关,须确保开关下端的PEN线中没有去接设备外壳。
不管是三相四线或是三相五线作为进线电源都是不能将N线通过开关的,防止零线开路造成系统内电压异常,部分用电器电压偏低,部分电器电压高,导致用电器不能正常工作造成很大的危险。