回复:变频器与PC通信

ktod

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    16
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:游侠

注册时间:2005-08-28

普通 普通 如何晋级?

发布于 2013-01-21 16:11:55

1楼

要看是什么变频器的;
如果是MM4系列的是不行了,因为变频器上的29,30是485的口。PC上的是232口
1.如要自制连接通路,中间必须要加一个232/485的转换。大概20-70元。
2。买西门子的PCCOM套件6SE6400-1PC00-0AA0。
3。可以配置PROFIBUS通讯模板,需要另外订货。订货号为6SE6400-1PB00-0AA0
PC台式机侧需安装:
CP 5611卡支持PROFIBUS 通讯,订货号为:6GK1561-1AA00
笔记本则需要安装:
CP5512卡以及SIMATIC NET 适配器,订货号为: 6GK1551-2AA00
如果是之前的70的,和现在G,S等一般都是带232口的,这个就可以直接焊个线连接到PC上了。