回复:单相电源零线

李文华

  • 帖子

    1070
  • 精华

    31
  • 被关注

    48

论坛等级:奇侠

注册时间:2003-12-09

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2013-01-21 19:59:36

14楼

不管是三相四线或是三相五线作为进线电源都是不能将N线通过开关的,防止零线开路造成系统内电压异常,部分用电器电压偏低,部分电器电压高,导致用电器不能正常工作造成很大的危险。
------供电系统的干线中的N线不能经过开关这是正确的,比如大家居住的生活小区,它是一个典型的星形联接的三相不平衡负载,如果干线的N线意外断开,其结果H侠已说的很清楚,假如此时一用户断开家中的进线空开(N线直接入户未接空开),更换插座,此时接触N线就不安全了(干线N线断开后,负载侧的中性点偏移,偏移越大,N线的电位就越高)。
所以说,N线是否进开关要根据该N线所处位置,根据实际情况来选择接或不接,确保人身、设备的安全。对低压TN系统的三种型式的使用及注意事项的了解很重要。
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

低压电气

共有4277条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。