回复:通讯干扰问题,急!!!

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23259
  • 精华

    882
  • 被关注

    1261

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2004-12-18 18:24:33

0楼

估计是接地系统有问题。

1、检查Profibus电缆线的所有连接头部的屏蔽线要一定切齐,不要露出屏蔽线头!压紧。
2、远距离的通讯线穿根镀锌铁管。(市场有售,很便宜。)
3、延着PLC-紫色电缆到每一个DP模块,平行连接一根4mm2截面的多芯铜软线作为地线,接到每一个DP模块的接地点。(要让所有的接地屏蔽可以构成一个回路),然后再将此线接“地”。
几台变频器?多大功率?这端到那端多远?
正常通讯速率至少可以6M。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?