quote:以下是引用n次看你的背影在2012-10-04 18:32:47的发言:
像220kw这样大功率的电机,用万用表是无法测量出电机的相间直流电阻的。这个电机相间直流电阻是毫欧级别的(用万用表测量显示为0),建议楼主用微欧计(电桥)来测量电机的相间直流电阻。

对的,我们测 用万用表测量75kW的电机绕组电阻就测不出结果,单就结果而言,现在有这么大的电阻,电机就得修理了。自耦变压器选型有无问题,要看电机的起动时间的长短与自耦变压器厂家的要求是否接近,和起动电流的倍数大小。