回复:请问负荷开关按工作电流还是按约定发热电流选型?

shetong

  • 帖子

    560
  • 精华

    5
  • 被关注

    7

论坛等级:侠圣

注册时间:2011-08-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2013-01-21 21:27:58

1楼

quote:以下是引用佚名小卒在2013-01-21 15:03:55的发言:
在选择负荷开关,比如一个开关型号的约定工作电流时63A,工作电流时41.5A,
如果负载的额定电流是45A,可以用此开关吗?
另外这两个参数的区别的通俗解释。。。
谢谢!

不可以。
开关工作电流 一般指过载电流,由开关里热磁脱扣决定 ,高于它不行的
约定工作电流,是指开关的框架及附件可以在此电流下正常工作,是厂家为了方便把所有开关型号5A-63A,都做成一样
用实力说话,用实践来证实。
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

低压电气

共有4277条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。