quote:以下是引用n次看你的背影在2013-01-19 15:52:09的发言:quote:以下是引用凡烨在2013-01-15 16:49:17的发言:quote:以下是引用n次看你的背影在2013-01-15 16:04:22的发言:quote:以下是引用凡烨在2013-01-15 15:18:05的发言:
大家来了吗?我的解答大家都明白了吗?还有什么问题吗?
如果没有接下来,我们来讨论一下,CPU属性中的通信负荷20%到底起到什么作用?哪些通信会受到其影响?
等了好几天了,凡烨老师,快给我们说说,很想听您讲解!请给我们仔细分析一下!谢谢!
感谢您的等待,其实我也在等待大家的参与,我想看到大家对这个话题的理解。然后再次基础上,我再和大家交流,谢谢~~
大侠:在用户程序中,调用DP_SEND、DP_RECV;PUT、GET;AG_SEND、AG_RECV功能时,与伙伴对象通讯,在用户程序中完成通讯?还是离开用户程序后在通讯时间片内完成通讯?大侠能否讲解一下其通讯机制呢?望不吝赐教,必当洗耳恭听,不胜感谢!
在回答的好问题前,我还需要再次描述20%的意义。如果PLC不做任何通信,即使设置50%的参数,不会有任何的影响对于循环时间。这时我们需要考虑这个参数会对那些通信起作用?所有通信?那PUT/GET为例,我想听听大家的想法,300/400作为服务器会有什么不同?如果循环周期相同,谁的效率会更好?看来要渐入佳境了。大家要坚持哦~~
再补充一下,我们现在谈的都是CPU本身,当大家都理解了,我再谈CP卡,到时我想大家会很惊讶,“原来如此”~~